      在系统门窗的安装中,立框作为最关键的一环,直接决定了窗户是否美观与实用。按照在系统门窗准备安装的洞口上测量出的门、框位置线,一定要将门、窗框的中心线安置于位置线上或者位置线的内侧。

      系统门窗的安装有干法安装和湿法安装两种安装方式。因为安装方式的不同,门、窗框在洞口墙体上的稳固方式也有所不同。


一、干法安装 

      采用干法安装时,金属附框的安装应该在洞口和墙体抹灰之前完成,系统门窗的安装则在抹灰之后进行。


干法安装对门窗金属附框的要求如下:

     (1)金属附框用于与系统门窗框连接的侧边的有效宽度不应小于30mm。

     (2)金属附框采用固定片与洞口墙体连接固定。在金属附框的室内外两侧安装固定片与墙体进行连接。

     (3)金属附框固定片距角部距离不大于150mm,相邻两个固定片的距离不应大于500mm。


二、湿法安装 

      采用湿法安装时,系统门窗窗框安装在洞口和墙体的抹灰作业前完成,系统门窗窗框与洞口墙体采用固定片进行固定。对固定片的要求与干法安装相同。


      系统门窗框与墙体连接的固定片距角部距离不大于150mm,相邻两固定片中心距离不应大于500mm。


      固定片与系统门窗的连接宜采用卡槽连接方式,槽口铝合金门窗框连接时,可采用自攻螺丝或者抽芯铆钉。


系统门窗窗框安装完之后窗框的周边与洞口抹灰层接触部位应该进行防腐处理。可采用涂刷防腐材料或粘贴塑料薄膜来进行保护。